Hei, jeg har sett ombord på skip det er en bryter til avmagnetisering av generatoren i tavlefeltet. Hva er formålet med å avmagnetisere generatoren, og når skal dette gjøres? 

Re: Avmagnetisering generator

Kd
Kd

fint å kunne gjøre det automatisk feks i forbindelse med lysbue.. men det går fort og må skje automatisk

Re: Avmagnetisering generator

Ole Holth
Ole Holth
Sitat
Elektriker Lærling skrev:

Hei, jeg har sett ombord på skip det er en bryter til avmagnetisering av generatoren i tavlefeltet. Hva er formålet med å avmagnetisere generatoren, og når skal dette gjøres? 

Hvordan type generator er det snakk om?

Det er ønskelig å ha noe remanens, slik at en får bygd opp spenningen på rotor siden, alt dette pleier å skje automatisk, men for da å total avmagnetisere må være i forbindelse med arbeid som må gjøres inne i generatoren. Hvis dere tester den, så må en magnetisere opp igjen ved oppstart ved hjelp av batterier eller lignende, har aldri gjort dette selv. Dere skal ha prosedyrer fra leverandør ombord :) 

Re: Avmagnetisering generator

JRH
JRH

Hei!

Det er ikke så vanlig å ha bryter for dette i tavler lengre, det var mer vanlig før. Formålet er å kunne rotere generatoren uten spenningsoppbygging. Før var det vanlig å ha en slik bryter i tavlefeltet, det er veldig praktisk under idriftsettelse eller vedlikehold å for eksempel kunne kjøre dieselmotoren uten at generatoren bygger opp spenning.

Dette var mest vanlig å ha for akselgeneratorer, men heller ikke uvanlig for vanlig genset.

I tillegg er det ofte andre funksjoner som er i vernkretsen der magnetisering brytes ved utløst kortslutningsvern eller differensialvern.

Re: Avmagnetisering generator

Eksempel på manual for induksjonsmotorer og generatorer

Induction Manual 3BFP 000 057 R0109 REV H NO lowres

Re: Avmagnetisering generator

Fikk dette svaret av en gammel ringrev.

Tidligere var dette vanlig, men nå er dette en auto funksjon. Når en generator, motor eller trafo frakobles vil det alltid være en viss remanent magnetisme igjen i generatoren - restmagnetisme. Under vedlikehold eller etter rep er dette uheldig fordi dette kan sette opp uønsket spenning og strøm.

Poenget er rett og slett sikkerhet både for folk og anlegg.

Re: Avmagnetisering generator

Elektriker Lærling
Elektriker Lærling

Ok, takk for bra svar. Så det bryteren gjør er å skru av AVR så generator ikke lager spenning.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lav- og høyspenning (E-læring)

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag.

Les mer

Lysbuefarer - en innføring (E-læring)

Vet du hvordan du forebygger lysbuer, eller hvordan du begrenser skadene hvis uhellet rammer?

Les mer

Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass) (Klasserom)

Tilleggskompetansen er i henhold 059 Norsk Olje og Gass.

Les mer

NEK 410 og FME (Klasserom)

Bli kjent med FME og bli i stand til å bruke normen NEK 410 i ditt daglige arbeid med hensyn til prosjektering, installasjon og vedlikehold av elektriske skipsinstallasjoner.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer
dev