Hei

Har en diskusjon her angående NEK400 figur 701B nummer 5, hva gjelder hengslede/leddede dusjvegger. Figuren i seg selv viser buede dører, men vi anser dette til å gjelde også rette dører som har samme funksjon ,eksempelvis 90x90 dusj med nedsenk og hengslede dører på hver side på lik linje med buede dører. Slik jeg tolker dette så kommer sone 2 kun innenfor dørene når de er åpne. Altså på utsiden av dørene, samme hvor det er, så lenge disse er lukket, så vil det ikke være noen sone 2. Da skal man kunne sette vaskemaskiner inntil slike dører uten at dette kommer innenfor noen soner. Døren som vaskemaskinen står inntil vil aldri kunne åpnes forbi vaskemaskinen, og dermed kommer ikke vaskemaskinen i sone 2 heller eller stikket for den saks skyld.

Re: Tolkning figur 701B, nr 5

Figur 701B 5) gjelder kun for dusjer med foldbare dører.
Vesentlig her er at stikkontakt kan plasseres bak åpen dusjdør.

Vaskemaskin kan ikke plasseres i små bad, om ikke produsenten beskriver i bruksanvisning at denne er egnet for bruk i sone 1.

Re: Tolkning figur 701B, nr 5

VVK
VVK
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Figur 701B 5) gjelder kun for dusjer med foldbare dører.
Vesentlig her er at stikkontakt kan plasseres bak åpen dusjdør.

Vaskemaskin kan ikke plasseres i små bad, om ikke produsenten beskriver i bruksanvisning at denne er egnet for bruk i sone 1.

Takk for svar. Men foldbare dører er gjerne rette også. Er det noen forskjell på dette?

Hvordan vil man forholde seg til en slik rett foldbar dør hvis det står en vaskemaskin inntil og man kun kan folde døren innover men ikke utover pga plasseringen av vaskemaskinen. Da oppnår man jo samme beskyttelse som en stikk bak den døren? Jeg klarer ikke helt å se forskjellen på dette, selv om det sikkert ikke er tenkt slik.

Re: Tolkning figur 701B, nr 5

Sitat
VVK skrev:

Takk for svar. Men foldbare dører er gjerne rette også. Er det noen forskjell på dette?

Hvordan vil man forholde seg til en slik rett foldbar dør hvis det står en vaskemaskin inntil og man kun kan folde døren innover men ikke utover pga plasseringen av vaskemaskinen. Da oppnår man jo samme beskyttelse som en stikk bak den døren? Jeg klarer ikke helt å se forskjellen på dette, selv om det sikkert ikke er tenkt slik.

Om foldbare dusjvegger, som det vanligvis dreier seg om, er bua eller rette spiller ingen rolle.
Normalt benyttes vel denne løsningen på små bad, for å spare plass. Og de fleste steder vil det derfor ikke være aktuelt med vaskemaskin.

Om kunden aksepterer løsningen du beskriver, relatert til renhold og generell tilgjengelighet, så er dette ok.
Det kan nok være lurt å dokumentere at dette er avklart/avtalt med kunden.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
dev