Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Støy

Dette er en gammel forumtråd. Innholdet kan være utdatert.

Støy

L
L
Når vi har en frekvensomformer i drift registrerer vi at annet utstyr i nærheten slutter å virke som det skal. Vi kjører 3 kHz modulasjonsfrekvens ettersom det blir værre når vi bruker 6,12 eller 18 KHz modulering.

Når vi henger en måletang tilkoplet en spektrumanalysator rundt motorkabelen ser vi høye utslag i området 150 KHz. Etter 150 KHz synker frekvensen opp mot 20 MHz

Har noen et tips på hvilken type filter som kan dempe i området 100-300KHz??

Re: Støy

Lars Erik
Lars Erik
Hei.

Produsenter av frekvensomformere pleier å levere som option et filter som tar seg av visse frekvensområder. Har man i tillegg fulgt produsentens anvisning om kabelvalg/føring/montasje så burde man komme greit nok ut av EMC problemstillingen.

Feritter kan man jo også bruke, da man kan få feritter for de fleste områder, samt at det er en billig løsning.

Re: Støy

L
L
Hei og takk fro svar...

Hvordan funker ferritter, absorberer de støyfeltet som ligger rundt kabelen?

Skal ferritten sitte i noen spesiell ende av kabelen?

Nytt spørsmål: Hvorfor blir utstyr i nærheten påvirket av frekvensomformer hvis du bruker utskjermet kabel?, går det radiostråler gjennom lufta?

Re: Støy

Forumleder
Forumleder
En ferrit skal plasseres nær ved det utstyret det skal beskytte.

En ferrit vil omdanne høyfrekvent støy til varme, ferriten vil uttnytte de elektromagnetiske egenskapene i ferriten til og absorbere støyen.

En frekvensomformer vil produsere feltbåren( i luft) støy på samme måte som en sender antenne. Det er derfor det er viktig å bruke en skjermet kabel fra frekvens omformer til motor. På denne måten vil ikke støyen slippe ut i atmosfæren.

Re: Støy

HK
HK

hvor lang avstand (v/uskjermet) vil denne støyen bære / ha påvirkning andre kabeler? 25 cm?

hva om de andre kablene er Power kabler, eksempelvis 400V tilførslet til fordelinger. Vil dette kunne ha noe påvirkning utgående kurser fra disse fordelingene?

Re: Støy

Rune Øverland
Forumleder

Hei HK,

Tusen takk for spørsmålet.

 

En metode for å oppfylle forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og d§ 33.Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelserennes, er å følge krav i NEK 400.

I Norge lagde blant annet i EFI-rapport TR 2544 (EFI = Elektrisitetsforsyningens ForskningsInstitutt). Dette er en teknisk rapport som beskriver minimumsavstand mellom ulike kabeltyper.

EFI forlegning av kabler

Re: Støy

RH
RH

Takk for svar.

kabler fra frekvebsomforenere er vel da gjerne klasse E.

kabler normal power fra trafo til tavler 400 V 50hz eksempelvis tfxp 240mm2 klasse A? (Ikke støyfølsemme)

Burde vel kunne gå med 0 i avstand i stedet for oppgitt 0,25 på disse?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Digital sikkerhet (E-læring)

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med fiberoptiske installasjoner omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EMC grunnleggende (Klasserom)

Grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører.

Les mer

Jording offshore (Klasserom)

Jording av elektriske installasjoner offshore.

Les mer
dev